直播课程
空调风管材料镀锌钢板尺寸为1000mm×500mm长度为26m风管始端送风温度为16℃环境温度为28
来源: 注册设备工程师(暖通空调)
发布时间:2017-02-24
题目空调风管的送风温度为14℃环境温度为26℃风管尺寸为840mm×630mm风量10000m3/h采用请注意与下面注册设备工程师(暖通空调)题目有着相似或相关知识点, Ⅰ类地区的某办公楼的全空气空调系统空调送风温度为19℃风管材料为镀锌钢板风管处于室内非空调区空气温度; 某空调房间采用全空气空调方案冬季室内设计参数为干球温度20℃相对湿度30%夏季室内设计参数为干球温度。
空调风管材料镀锌钢板尺寸为1000mm×500mm长度为26m风管始端送风温度为16℃环境温度为28
学习时建议同时掌以下几题,已知空调风管内空气温度t1=14℃环境的空气温度t2=32℃相对湿度为80%露点温度td=28℃采用。
某空调房间的夏季空调显热负荷为5350W室内设计计算温度为24℃送风温差为5℃采用侧上贴附送风方式设。
某空调房间设计室温为27℃送风量为2160m3/h采用尺寸为1000mm×150mm的矩形风口进行送。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年注册设备工程师(暖通空调)
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题