直播课程
线路断路器经旁路断路器旁代运行时如果纵联保护不能切换至旁路断路器则应停用纵联保护
来源: 运维类应知应会
发布时间:2017-02-19
题目主变正常运行时差动保护投入运行主变断路器被旁带时应将主变差动二次交流电流回路由改为并投入主变保护联跳请注意与下面运维类应知应会题目有着相似或相关知识点, 当220kV双母解列运行时母联断路器停用失灵保护可以投入运行但应将母联断路器起动和退出运行; 纵联保护出现装置故障信号时运行人员应立即报告调度由调度下令停用两侧并立即通知有关部门处理。
线路断路器经旁路断路器旁代运行时如果纵联保护不能切换至旁路断路器则应停用纵联保护
学习时建议同时掌以下几题,纵联保护投入运行前或本线路故障切除后必须检查通道的完好性。
旁路断路器旁带线路断路器时应在旁带该路前投入旁路断路器压板和压板旁带主变断路器时只投旁路断路器跳闸压。
旁代时旁代断路器的保护定值必须符合的定值。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。