在TT方式供电系统中出现绝缘不良引起漏电时由于漏电电流较小可能不足以引起线路的过电流保护动作从而使漏
来源: 助理造价工程师
发布时间:2017-02-23
题目选用的漏电保护器的额定电流不动作电流值应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的请注意与下面助理造价工程师题目有着相似或相关知识点, 总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积应大于3mA·s; 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA。
在TT方式供电系统中出现绝缘不良引起漏电时由于漏电电流较小可能不足以引起线路的过电流保护动作从而使漏
学习时建议同时掌以下几题,箱盘内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路漏电保护装置动作电流不大于mA动作时间不大于0.1s。
照明配电箱盘内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路漏电保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于s。
施工现场一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间不应大于0.1s。