两楼合用一个集中空调水系统冷水系统设计供回水温差为4℃经计算冷水循环泵的扬程为35m水泵效率为50%
来源: 注册设备工程师(暖通空调)
发布时间:2017-02-24
题目两楼合用一个集中空调水系统各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表所示冷水系统设计供回水温差为4请注意与下面注册设备工程师(暖通空调)题目有着相似或相关知识点, 某图书馆报告厅夏季用冷水机组制冷供回水温差为5℃水泵扬程为36m水泵符合节能设计工作点最低效率的是下; 空调表冷器的供冷量为800kW供回水温差为5℃冷水的比热容为4.19kJ/kg·K密度为1000kg。
两楼合用一个集中空调水系统冷水系统设计供回水温差为4℃经计算冷水循环泵的扬程为35m水泵效率为50%
学习时建议同时掌以下几题,空调表冷器的供冷量为8OOkW.供回水温差为5℃冷水的比热容为4.19kj/kg.K密度为1000k。
一空气调节系统的冷水管道当供回水温度为7/12℃所采用水泵的设计工作点的效率为68%时符合节能设计标。
一空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW冷水供回水温差为5℃水的比热为4.18kJ/kg·K设计工。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。