容量为700人的会议室室内空气温度为20℃室外空气温度为16℃每人总发热量为110W其中潜热量为30

来源: 注册设备工程师(暖通空调) 发布时间:2017-02-24

题目有AB两房间A为外区B为内区室外空气温度为-12℃室内温度为18℃A房间外围护结构散热量为9kWAB请注意与下面注册设备工程师(暖通空调)题目有着相似或相关知识点, 某车间的总余热量为582kJ/s室外空气温度为26℃要求室内工作区温度tn≤tw+5℃排风温度为38; 某厂房采用单风机全空气空调系统厂房空调冷负荷为16000W湿负荷为8kg/h室内干球温度26℃相对湿。

容量为700人的会议室室内空气温度为20℃室外空气温度为16℃每人总发热量为110W其中潜热量为30

学习时建议同时掌以下几题,计算某热风采暖集中送风系统的空气加热器从室外补充新风占总送风量的20%.室外温度为-12℃室内设计温。

某房间采用机械通风与空调相结合的方式排除室内余热已知室内余热量为10kW设计室温为28℃空调机的CO。

某空调车间要求夏季室内空气温度为25℃相对湿度为50%车间总余热量为500kW产湿量忽略不计拟采用2。