横联差动电流方向保护的差动元件的启动电流应避开单回线运行时的最大负荷电流和外部短路时的最大不平衡电流

来源: 继电保护工考试 发布时间:2017-02-19

题目零序三段保护一般作为后备保护使用其整定原则是躲开下一条线路出口处相间短路时所出现的请注意与下面继电保护工考试题目有着相似或相关知识点, 变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内校验; 变压器的不平衡电流有每相原副边电流之差正常运行时的励磁电流带负荷调节变压器产生的不平衡电流电流互感器。

横联差动电流方向保护的差动元件的启动电流应避开单回线运行时的最大负荷电流和外部短路时的最大不平衡电流

学习时建议同时掌以下几题,电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过电动机全电压起动时正常运行时以及差动回路的不平衡电流。

母线电流差动保护的最大不平衡电流出现在短路的最初瞬间。

母线差动保护元件的启动元件的动作电流必须避越外部故障时的最大不平衡电流。