220KV母线的正序负序综合阻抗值是0.113零序综合阻抗值是0.163在该母线发生二相故障时短路电
来源: 继电保护工考试
发布时间:2017-02-19
题目220KV母线的正序负序综合阻抗值是0.113零序综合阻抗值是0.163在该母线发生二相接地故障时故请注意与下面继电保护工考试题目有着相似或相关知识点, 故障点综合零序阻抗大于正序阻抗时短路电流值居于各类短路电 流之首反之为短路电流值居首 ; 故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时单相接地故障电流大于三相短路电 流。
220KV母线的正序负序综合阻抗值是0.113零序综合阻抗值是0.163在该母线发生二相故障时短路电
学习时建议同时掌以下几题,当故障点综合零序阻抗大于综合正序阻抗时单相接地故障零序电流 两相短路接地故障零序电流当零序阻抗正序阻。
在故障点零序综合阻抗正序综合阻抗时单相接地故障电流大于三 相短路电流在故障点零序综合阻抗正序综合阻抗。
当故障点综合零序阻抗小于综合正序阻抗时单相接地故障零序电流大于两相短路接地故障零序电流。