进行炉膛压力定值扰动时在规定的定值扰动量下过渡过程衰减率Ψ=0.75~0.9稳定时间为300MW等级
来源: 热工仪表检修工
发布时间:2017-02-19
题目负荷范围70%~100%时除氧器水位控制系统的品质指标是请注意与下面热工仪表检修工题目有着相似或相关知识点, 除氧器水位给定值改变100mm时过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8稳定时间为300MW等级以下机组<m; 汽温控制系统定值扰动试验中当过热汽温度或再热汽温度给定值改变±5℃过渡过程衰减率Ψ=0.75~1时3。
进行炉膛压力定值扰动时在规定的定值扰动量下过渡过程衰减率Ψ=0.75~0.9稳定时间为300MW等级
学习时建议同时掌以下几题,一次风压控制系统的质量指标当一次风压定值改变300Pa过渡过程衰减率Ψ=0.75~1稳定时间300M。
300MW等级以下机组进行汽包水位进行定值扰动试验时规程要求扰动量为mm过渡过程衰减率Ψ=0.7~0。
给水控制系统的质量指标要求进行定值扰动试验时定值改变规定值时过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8稳定时间。