当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时为提高可靠性断路器未断开的 判别元件宜采用双重化构成与回路的

来源: 继电保护工考试 发布时间:2021-05-05

题目当发变组保护启动失灵保护时为提高可靠性断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成与回路的方式请注意与下面继电保护工考试题目有着相似或相关知识点, 今后新建改造工程压力低禁止跳合闸功能应由断路器本体实现为提高可靠性应选用具备双套压力闭锁元件的断路器; 失灵保护的线路断路器启动回路由什么组成。

当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时为提高可靠性断路器未断开的 判别元件宜采用双重化构成与回路的

学习时建议同时掌以下几题,失灵保护的母联断路器启动回路由什么组成。

断路器失灵保护的启动条件为故障时能瞬时复归的保 护出口继电器动作后不返回断路器未断开的判别元件动作后。

对断路器失灵保护的启动条件必须同时满足以下条件才可启动断路器失灵保护:a.故障线路或设备的保护能瞬时。